主题: 有没有专业人士为我解答下我家暖气不热是原因
|
- 阅读:6944
- 回复:31
- 发表于:2015/12/18 3:09:51
- 来自:甘肃
- 楼主
- 倒序看帖
- 只看该作者
5天前暖气进水管热,回水不热。但是感觉家里不冷,这几天成了进水不热,回水热,是怎么回事?以前我更本不用增压泵,可是这几天我就是把增压泵用上,弄到三档,进水还是不热。回水热,是怎么一回事?昨天我直接把回水管阀门关了,回水管那个排水的地方接了一根管子排水,进水管就热了,不开泵也是热的 是怎么回事?求专业人士帮我解答下,谢谢了
|
|
|
|
|
︶黑色头像: 我听别人说是,物业的把压力调错了,进水压力小,回水压力大
|
|
今年的暖气明显没有往年热了,刚开始供暖还可以,最近就是压力小了,不会和酒钢效益有关吧?神仙打架黎民遭殃!
|
︶黑色头像: 不清楚,确实是刚供暖的时候挺热的,最近都不热了
|
|
你家热了就好了呀 我的也不热不知道怎么处理,打了电话也没人来处理
|
|
核心会员
|
我家前几天也和你一个情况,你给小区所在供热站打电话,他们来收拾下就好了。
|
|
核心会员
|
我记得好像是,如果回水管热的话是进水的问题,就得从供热那边找问题。
|
|
|
我也是嘉德苑的,暖气也不热,前几天找嘉峪关供热公司的朋友来给看了下,人家的回复是:暖气设计之初就存在问题,我的房子是117平,按照设计规定应该6路管线,我的只有4路,导致其中2路的长度过长,水回到一半,压力跟不上就回不来了。
现在成天开个泵,白天中午还能有个21度多点,到晚上太阳下山就成18度多点了。
|
愤世嫉俗: 我家和你一模一样,润泽园的117,4路,11月中下旬供热公司早上10点来测两次都19度,这两天比那时候还冷,来也没办法
|
|
请了几个专业人士看了,是回水和进水管没有压差,回水把进水顶住了,进水管热,回水管凉,水不能流通,物业公司趁火打劫,找几个人说是花三百元清洗管道,清洗完也是那个吊样,
|
︶黑色头像: 恩,物业找的人就是打劫的来就说的管道堵住了,清洗的300,说的清洗了他们保证肯定就热了,我们一个单元1楼的人家清洗了,完事了还是不热。就没给他们给钱。最后灰头土脸的走了!
|
核心会员
|
☆天涯£想你: 那个滤网设置的位置真绝,一般的滤网都在住户房子里的供水阀门和分水器中间,嘉德苑的可好,滤网和锁水阀是一体的,那就得必须到地下室把整个单元的供水阀门关了才敢洗滤网。其次,这个温度家家户户都开的泵,如果我们去们把总阀关了洗滤网,其他住户的泵绝对会烧掉。 ☆天涯£想你: 其次我找人看了,如果在滤网的两端用手摸,有温差,就是滤网堵了,如果没有温差,说明滤网很干净
我就是我
|
|
刚开始进水回水都是热的,最近开始,进水热回水直接是冰的,暖气片就上部分是热的,贵友物业电话24小时占线,算了,打算买电暖过冬了。明年的暖气费好说。
|
|
|
你把泵改过来装到回水上,那样效果比较好。我只是个建议。
|
|
|
一群笨笨加弱弱!我是专业人士,有时间,打我电话,我去给你收拾一下,免费!13299345568
|
|
|
我看你发的图片,你的出水管的阀门怎么是关着的,应该打开让水排出去,不然热水等于没有进来。
|
|
|
第一设计有问题进水有三个弯头而且弯头属于直角角度小正是由于进水安装弯头多且角度小增加了进水阻力流量减小,第二为什么你家出水热进水不热因为进水由于上面原因流量小压力小,而出水房外面主管道水压比你家进水压力大的原因反流的作用你家出水是热的,其次小区主网压力偏低和你家楼层比如住一楼也有关系, 找到原因解决就好了。
|
|
帖子已过去太久远了,不再提供回复功能,请勿尝试回复!!
""